-
Ez****@163.com 2017-02-21 17:46:54 | 山東省 土建 | 1269查看 3回答
高度怎么算
1:后澆帶800寬,在-1層的外墻處豎向設置止水鋼板,-1層的層高是從-3米到-0.1米,板厚150,室外地平是-0.3米,這時設置豎向止水鋼板的高度是按層高2.9米算?還是按層高減去板厚/2算?或者高度算到室外地平處就行?
2:后澆帶豎向止水鋼板高度算完以后,是否在豎向止水鋼板頂部還要設置一個水平的止水鋼板?(長度按后澆帶寬度算)與豎向止水剛板相連,形成封閉。
3:止水鋼板在外墻豎向設置,-2層和-1層連接處需要焊接,焊接處是直接對齊焊接?還是需要搭接焊接?(就給咱們鋼筋搭接類似。)要是需要搭接焊接,那搭接長度多少?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:后澆帶800寬,在-1層的外墻處豎向設置止水鋼板,-1層的層高是從-3米到-0.1米,板厚150,室外地平是-0.3米,這時設置豎向止水鋼板的高度是按層高2.9米算?還是按層高減去板厚/2算?或者高度算到室外地平處就行?
【是按層高減去板厚/2計算的】
2:后澆帶豎向止水鋼板高度算完以后,是否在豎向止水鋼板頂部還要設置一個水平的止水鋼板?(長度按后澆帶寬度算)與豎向止水剛板相連,形成封閉。
【豎向鋼板要和頂板后澆帶的水平鋼板搭接焊接的】
3:止水鋼板在外墻豎向設置,-2層和-1層連接處需要焊接,焊接處是直接對齊焊接?還是需要搭接焊接?(就給咱們鋼筋搭接類似。)要是需要搭接焊接,那搭接長度多少?
【是搭接焊接的,不需要計算搭接長度的,只要能焊接連接成一個整體就可以的】
2017-02-21 18:30:08
-
1,設置豎向止水鋼板的高度是按層高2.9米算.:2,后澆帶豎向止水鋼板高度算完以后,是否在豎向止水鋼板頂部還要設置一個水平的止水鋼板,這個要根據(jù)設計要求,通常在室內(nèi)是不要設置的。
3:止水鋼板在外墻豎向設置,-2層和-1層連接處需要焊接,焊接處是需要搭接焊接,搭接長度10CM兩面焊。
2017-02-21 18:42:30
-
1、答:按2.9米計算。2、答:要算水平的,連接后澆帶兩邊止水帶。3、答:搭接焊,按100算,中間最好加襯板,這樣焊立縫好些。
2017-02-21 18:50:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看