L~H 2017-02-24 15:20:17 | 廣東省 其他專業 | 1154查看 1回答
鋼筋手算的問題(求解)
1、定額:計算鋼筋工程量時,除了設計搭接要算,因為定尺長度引起的搭接已在消耗量中綜合考慮。
問:既然定尺長度引起的搭接不用再計算,那廣聯達軟件為何還要在計算設置里輸入定尺長度及搭接方式,該設置是否會影響鋼筋工程量?
2、計算鋼筋根數時,按長度/間距(非整數)+1
問:應向上取整、向下取整、四舍五入?有何依據
3、地下連續墻上方做的導墻,導墻形狀為水平跟垂直呈7字形兩幅對稱
問:導墻拉筋設置區域,橫截面圖畫了一根拉筋在垂直部分,間距600*600,上方水平部分是否需設置拉筋?
問題較多,麻煩大家詳看,可回答其中一兩個,謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、定額:計算鋼筋工程量時,除了設計搭接要算,因為定尺長度引起的搭接已在消耗量中綜合考慮。
問:既然定尺長度引起的搭接不用再計算,那廣聯達軟件為何還要在計算設置里輸入定尺長度及搭接方式,該設置是否會影響鋼筋工程量?
答:各地方定額規定不一樣,很多地方的定額鋼筋的計算是要考慮鋼筋定尺長度的,這個設置是會影響鋼筋工程量的。1.一般鋼筋工程量按設計圖示鋼筋(網)長度(面積)乘以單位理論質量計算;根據設計要求和鋼筋定尺長度必須計算的搭接用量應合并計算在內。編制標底或預算時,設計未明確要求鋼筋采用機械接頭(含其他接頭)或尭時,鋼筋的搭接可按以下規定計算
①柱子主筋和剪力墻豎向鋼筋按建筑物層數計算搭接。
②梁、板非盤元鋼筋按每8m計算一次搭接。2、計算鋼筋根數時,按長度/間距(非整數)+1
問:應向上取整、向下取整、四舍五入?有何依據
答:可以翻看一下鋼筋驗收規范的要求,對鋼筋間距要求。如:鋼筋間距是200mm,如果間距達到250mm就是不合格。
3、地下連續墻上方做的導墻,導墻形狀為水平跟垂直呈7字形兩幅對稱
問:導墻拉筋設置區域,橫截面圖畫了一根拉筋在垂直部分,間距600*600,上方水平部分是否需設置拉筋?
答:水平部分可以不用設置,垂直部分是由于鋼筋綁扎過程中要設置,水平部分可以用馬凳筋計算。
問題較多,麻煩大家詳看,可回答其中一兩個,謝謝
2017-02-24 16:00:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看