  • 板角部負筋

    現澆板的角部在X、Y向各繪制了一次板負筋時,軟件會不會扣減重疊的負筋的分布筋?如果不扣減的話,現澆板角部的面筋是不是就有四層鋼筋(負筋兩層、負筋的分布筋兩層)?這與實際施工情況應該不符合,這應該怎么處理呢?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    現澆板的角部在X、Y向各繪制了一次板負筋時,軟件會不會扣減重疊的負筋的分布筋?

    答:會扣減負筋分布筋,如X向的負筋分布筋會在板角處與丫向負筋搭接150mm。

    如果不扣減的話,現澆板角部的面筋是不是就有四層鋼筋(負筋兩層、負筋的分布筋兩層)?

    答:扣減的。

    這與實際施工情況應該不符合,這應該怎么處理呢?

    答:軟件計算的與圖集要求一致,現場施工也是如此要求的。

    2017-02-25 20:04:37 

  • 不扣減你好:現澆板的角部在X、Y向各繪制了一次板負筋時,軟件會不會扣減重疊的負筋的分布筋?

    ? ? ? ? ??軟件會扣減重疊的負筋的分布筋

    ? ? ? ? ? ? 如果不扣減的話,現澆板角部的面筋是不是就有四層鋼筋(負筋兩層、負筋的分布筋兩層)?這與實際施工情況應該不 ? ? ? ?符合,這應該怎么處理呢?

    ? ? ? ? ? ? ?軟件已經扣除了負筋的分布筋,與實際施工一致。板負筋答疑解惑廣聯達服務新干線

    2017-02-25 20:06:39 