迷迷糊糊 2017-02-27 21:18:06 | 湖北省 土建 | 7414查看 2回答
廣聯(lián)達中,基礎層框柱底標高,是應該設置為基礎底標高,還是基礎頂標高,對鋼筋算量有影響嗎?
廣聯(lián)達中,基礎層框柱底標高,是應該設置為基礎底標高,還是基礎頂標高,對鋼筋算量有影響嗎?
有的人說是基礎頂標高,有的人說是基礎底標高,還有人說這兩種情況對鋼筋算量沒有影響?到底哪個是對的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:廣聯(lián)達中,基礎層框柱底標高,是應該設置為基礎底標高,還是基礎頂標高,對鋼筋算量有影響嗎?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??設置為基礎底標高和基礎頂標高都是可以的,軟件自動計算錨固,對鋼筋算量沒有影響。
? ? ? ? ? ? 有的人說是基礎頂標高,有的人說是基礎底標高,還有人說這兩種情況對鋼筋算量沒有影響?到底哪個是對的
? ? ? ? ? ?沒有影響,設置我一般設置為基礎底標高?!景凑諅€人習慣設置為基礎頂標高也沒有問題,軟件會自動計算錨固】
2017-02-27 21:45:17
-
答:柱底標高無論設在基礎頂或底,柱子的錨固都能正常計算,如果柱子的縱筋錨固基礎形式與設計不同,可以在柱的屬性節(jié)點里設置。
2017-02-27 21:37:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看