Wr.Su 2017-02-28 20:56:01 | 廣東省 土建 | 1606查看 5回答
地下室鋼筋含量問題
珠海的法院,7級抗震,9層框剪結構,地下室的鋼筋含量應該是多少?6000多平地下室鋼筋839噸正常嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:確實不低。
2017-02-28 21:04:50
-
你好:有沒有人防,基礎深度多少。平米鋼筋量有些大。
2017-02-28 21:12:10
-
你好,鋼筋量確實太大了;你可以檢查下你的搭接設置,暗柱,剪力墻的縱向鋼筋,是不是按默認的綁扎搭接接頭,還有計算設置中箍筋加密區,綁扎搭接的時候,搭接區域按min(5d,100),這樣的話如果你暗柱鋼筋直徑是12mm的,加密區箍筋間距就是60cm,這在實際施工來說是不可能的,再說現在柱子,剪力墻基本都是焊接,幾乎沒有綁扎的了,所有這部分工程量就多出來很多,你這個樓光這個問題就得差個幾十噸吧。
2017-03-01 08:15:12
-
應該說鋼筋量是沒有統一的標準,只能是符合設計要求即可,對于設計來說他是按最低標準還是高標準,舉例本來是12鋼筋的鋼筋就可以滿足要求,他用20這就是明顯的高了。另外也與工程項目所處的位置要求有關,當?shù)叵率铱紤]了人防內容、國家行政部門重要建筑、或者正規設計,鋼筋也是會相對大的。
2017-03-01 09:09:04
-
139kg/㎡,在合理范圍:地下室的鋼筋含量:120--150kg/㎡。
2019-06-06 20:50:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看