miao123 2017-03-09 09:36:29 | 四川省 機電 | 968查看 2回答
電纜終端頭
如圖,從電纜轉(zhuǎn)接箱出線,需要算幾個終端頭,有沒有中間頭呢?說明里有電井大樣圖顯示的是預分支電纜,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如圖,從電纜轉(zhuǎn)接箱出線,需要算幾個終端頭,有沒有中間頭呢?
答:主電纜計算兩個電纜頭(一頭一尾);分支電纜計算8個電纜頭(8個配電箱內(nèi));中間電纜分支處不用(也沒有)做接頭。
2017-03-09 10:46:27
-
每個回路計算一個預分支頭,末端計算一個電纜終端頭,如W1-W6
2017-03-09 10:02:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看