  • 圖紙說明中,框架柱箍筋正負零以下以及3層、4層全高加密怎么設置?

    框架柱KZ1圖紙上截面尺寸:400*400;角筋4C18,B邊縱筋1C18,H邊縱筋1C18,箍筋:C8@100/200(3*3)。請問:在廣聯達鋼筋算量中,框架柱箍筋正負零以下以及3層、4層全高加密怎么設置?急,盼答,謝謝。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:KZ1在基礎層定義為KZ1a,三層,四層同樣定義KZ1a,箍筋輸入c8@100就可以。

    2017-03-15 18:20:03 