雨露 2017-03-28 21:48:30 | 河北省 安裝 | 860查看 2回答
消防電的問題?
1、輸入輸出模塊與送風(fēng)口之間的管用多大的?之間用什么線連接?連接的線留余量不?2、輸入模塊與消火栓按鈕之間的管用多大的?之間用什么線連接?連接的線留余量不?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、輸入輸出模塊與送風(fēng)口之間的管用SC15,之間用報警信號總線連接,連接的線不留余量。
2、輸入模塊與消火栓按鈕之間的管用SC15,之間用報警信號總線連接,連接的線不留余量。2017-03-29 00:31:33
-
這屬于聯(lián)動,一個是信號線,一個是控制線,都是RVV或RVVP,線徑看設(shè)計。20管比較合適。
2017-03-29 15:16:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看