  • 廣聯(lián)達鋼筋翻樣

    請問此圖的一號筋是上鐵的附加筋嗎?是用負筋定義嗎?下邊有分布筋嗎?比筋用打彎鉤嗎?這是筏板圖翻樣
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1號筋應該是下部鋼筋的附加筋的,是用負筋定義
    不用分布筋的因為和通長的受力筋板扎到一塊了
    不用彎鉤的圖紙中的45度彎鉤是表示的鋼筋截止線,表示從此處斷開了

    2017-03-31 15:12:06 

  • 答:是下鐵附加筋,用負筋定義布置。不用分布筋。筏板的上下只有主筋在側面彎鉤,其它鋼筋都不做彎鉤。