飛哥 2017-04-30 16:51:52 | 江蘇省 土建 | 2030查看 4回答
磚混結構中構造柱與圈梁錨固問題
現在按照圖紙畫成這樣的,總感覺不對。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你感覺是哪不對,只是門窗頂顯示的是什么內容,如果也是圈梁,布置的位置就不正確。一般的墻頂圈梁是沒有著墻布置,那么就是錨固入柱,或者通過柱布置,至于截面尺寸不同,就要咨詢設計解決了。
2017-04-30 16:57:02
-
圈梁兼過梁部位畫短了,應該在洞口兩側都有支座的。
2017-04-30 16:57:44
-
這個圈梁在洞口上的是否兩側都需伸長至構造柱內呢?這個是屋面圈梁,圖示部位在洞口上面的截面200*550,而在其他磚墻頂上截面是200*150,這個一大一下截面鋼筋也不一樣,大截面的鋼筋怎么錨固呢?就是想問問這個WQL-2是否要深入構造柱內
2017-04-30 17:02:14
-
這個是CAD圖紙上標識的WQL-2位置與構造柱位置
2017-04-30 17:03:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看