  • “當錨固鋼筋的保護層厚度不大于5d時,錨固長度范圍內應配置橫向構造鋼筋,其直徑不應小于0.25d”

    “當錨固鋼筋的保護層厚度不大于5d時,錨固長度范圍內應配置橫向構造鋼筋,其直徑不應小于0.25d”
    請問,這句話怎么理解?最好可以有圖輔助解釋,謝謝

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    該款是《混凝土結構設計規范》GB50010-2010中8.3節:鋼筋錨固 第8.3.1條第3款的原句:3 當錨固鋼筋的保護層厚度不大于5d時,錨固長度范圍內應配置橫向構造鋼筋,其直徑不應小于d/4“故圖集加了”:(d為錨固鋼筋的最大直徑);對梁、柱、斜撐等構件間距不應大于5d,對板、墻等平面構件間距不應大于10d,且均不應大于100mm“故圖集加了”:(d為錨固鋼筋的最小直徑);,些處d為錨固鋼筋的直徑.
    再看其條文說明:本文還提出了當混凝土保護層厚度不大于5d時,在鋼筋錨固長度范圍內應配置構造鋼筋(箍筋或橫向鋼筋)的要求,以防止保護層混凝土劈裂時鋼筋突然失錨.其中對于構造鋼筋的直徑根據最大錨固鋼筋的直徑確定;對于構造鋼筋的間距,按最小錨固鋼筋的直徑取值.

    2017-05-06 10:32:18 

  • 參考見下圖:

    保護層

    2017-05-06 10:43:26 