zaqwert41 2017-05-20 23:40:38 | 河南省 土建 | 11095查看 1回答
關于河南2016定額的幾點問題
請老師不吝賜教!謝謝!
問題一:“5-253【現澆混凝土模板 墻支撐高度超過3.6m每超過1m 鋼支撐】”
類似于這樣的子目,工程是不是應該按照全高計算?
問題二、“4)執行綜合腳手架,有下列情況者,可另執行單項腳手架相應項目:
(2)砌筑高度在3.6m以外的磚內墻,按單排腳手架定額乘以系數0.3;砌筑高度在3.6m以外的砌塊內墻,按相應雙排外腳手架定額乘以系數0.3。
(3)室內墻面粉飾高度在3.6m以外的執行內墻面粉飾腳手架項目。
(5)室內澆筑高度在3.6m以外的混凝土墻,按單排腳手架定額乘以系數0.3;室內澆筑高在3.6m以外的混凝土獨立柱、單(連續)梁執行雙排外腳手架定額項目乘以系數0.3;室內澆澆筑高在3.6m以外的樓板,執行滿堂腳手架定額項目乘以系數0.3。”
上面這些計算工程量的時候是不是也按全高計算?
問題三:“2.本章按泵送混凝土考慮,如采用非泵送,垂直運輸費按以下方法增加:相應項目乘以調整系數(5%~10%),再乘以非泵送混凝土數量占全部混凝土數量的百分比。”
括號里面的5%~10%是怎么確定的呀?雙方隨便確定的?
請老師們不吝賜教謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:1、全高,2、構件實際高度,3、比例多少可參考08定額的泵送增加費。
2017-05-21 06:43:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看