黃瓜王子 2017-05-23 15:20:26 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 681查看 3回答
為什么承臺的側面鋼筋布不滿?
承臺高度定義成2m時側面鋼筋按200間距能布滿,但是高度改成3.5m時就布不滿了,是什么原因呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應該是增高后承臺的未能配置鋼筋的范圍與其他構件有重疊的情況。
2017-05-23 15:33:26
-
請調整高度的同時設置一下承臺的本身標高(上部或底部標高)
2017-05-23 15:34:07
-
上邊是有筏板吧~ 和筏板重疊了~······歡迎追問~~~如果懂了請采納一下~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-05-23 17:53:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看