allenafsen 2017-05-27 09:32:18 | 河北省 安裝 | 735查看 2回答
電纜頭制作的問題
設計無說明,電纜頭套定額時,什么時候套熱縮,什么時候套干包?有明文的規(guī)定嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般情況下室內都是干包。變配電室內套熱縮,開閉站10KV套冷縮。
2017-05-27 09:48:18
-
這個并沒有明文的規(guī)定,你先看一下設計說明里面有沒有明確,如果沒有的話就按常規(guī)來,35以內的干包,35以上的熱縮。
2017-05-27 09:37:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看