vip1612070355 2017-06-07 10:02:50 | 河南省 安裝 | 4683查看 2回答
2016定額、5芯的電纜需要乘以系數(shù)的嗎?
2016年定額中的電纜、電纜頭乘以系數(shù)的問題、解釋說明看不太明白、能給詳細的解釋一下嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電力電纜敷設定額是按照三芯(包括三芯連地)編制的,電纜每增加一芯相應定額增加15%。5芯的電纜需要套相應子目乘以1.15系數(shù)的.電纜頭不用乘以系數(shù)。
2017-06-07 11:08:53
-
你把定額解釋傳上來,不可以幫助研究一下。
2017-06-07 10:16:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看