  • 二次結構圈梁、構造柱、砌體加筋等,在鋼筋軟件里是修改成植筋還是按軟件默認的?

    現場一般都是使用的植筋,在結算審計時,如果在軟件里把二次結構都改為植筋,是不是還得另算植筋的費用給施工方?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、首先應該明確設計有沒有要求使用植筋的工藝。二次結構按現行規范,一般都是預留鋼筋的。植筋對建筑的安全性和整體性是打折扣的。
    2、現場一般使用植筋,是為了施工便利,縮短工期,雖然實際增加了費用,但是施工單位工期上也會縮短,節約了其他成本。
    3、如果設計及規范要求預留,施工單位沒有預留鋼筋而采用植筋,那就是不按圖施工,而且自己得了方便,如果還想要植筋的費用,那就是沒有理由的。沒有罰款就不錯了。
    4、如果設計特別要求進行植筋,或者二次結構由另外一家單位施工,那可以計入植筋費用,具體多少雙方協商。
    5、審計不能為了審減而審減。



    2017-06-15 08:29:50 

  • 這就要看施工圖了,如果說在主體結構與二次結構是同一單位的同時施工,就不應該出現這種情況了,如果已經發生這種情況,植筋就不應該計算,也就是說是必須則施工單位負責;如果不主體結構與二次結構不是同一單位的同時施工,那么就可以計算植筋費用;事后的二次結構修改,無論是怎樣這就可以計算。