咖喱 2017-06-16 17:03:28 | 黑龍江省 安裝 | 1745查看 6回答
消火栓室外管道
消火栓室外部分:公稱直徑是200的和150的鍍鋅鋼管地埋,套什么定額合適,給排水室外鍍鋅鋼管里沒有這么大的規格,最大125mm的,請問套取什么定額合適?謝謝!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以套用室內的管道安裝定額。望采納 記得考慮刷油防腐
2017-06-16 17:05:34
-
套用焊接鋼管,將焊接鋼管改為鍍鋅鋼管
2017-06-16 17:15:43
-
套用焊接鋼管,將焊接鋼管改為鍍鋅鋼管
2017-06-16 17:16:31
-
給排水冊說明中有說明:室外管道公稱直徑>125、管外徑>133,均執行第四部分《市政工程預算定額》相應項目。所以你要套市政第四章的定額子目,另外你要看說明信息,定額子目中沒有包含打壓、沖洗、保溫、刷漆等工序,你需要按照你們的實際做法額外套其他定額子目。希望我的解答能完美給你提供幫助。
2017-06-16 17:41:04
-
給排水冊說明中有說明:室外管道公稱直徑>125、管外徑>133,均執行第四部分《市政工程預算定額》相應項目。
2017-06-17 10:06:17
-
執行第四部分《市政工程預算定額》相應項目,并考慮防腐。
2017-06-19 10:17:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看