框架結構,構造柱上下植筋,底部植筋長度是一個長一個短?頂部植筋長度一個長一個短?還是全部一樣長(就甩出來一個搭接就行)?實際施工怎么做的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是一樣的長度的
植筋的長度是一樣的,沒有搭接區域限制要求的
2017-06-18 08:07:37
-
你好:框架結構構造柱一般采用下部預留,上部植筋,預留長度一樣,植筋外露長度一樣。
2017-06-18 08:37:43
-
構造柱植筋或預留長度一樣就可以的,其實即便是一個長一個短,每一個構造柱鋼筋的工程量也是相同的,因為搭接的鋼筋長度也是不同的了