靈水豬 2017-06-30 19:43:04 | 廣西壯族自治區 土建 | 2448查看 2回答
老師,問你一些板支座負筋以及支座負筋的分布筋長度計算問題
問題1:第一個圖的3,4號鋼筋是板底筋,2號鋼筋是板面筋,板面筋不應該是兩個方向的嗎?還有一個方向沒標注是 不是用結構總說明里的分布筋來代替了?以后沒標注的另一個向鋼筋都可以默認用分布筋來替代嗎?問題2:從第二個圖紅線得知支座負筋的分布筋與另一個垂直方向的支座負筋相互搭接150mm,那么問題來了,第一個 圖 的1號鋼筋的另一個垂直方向并沒有支座負筋,那這樣的話1號鋼筋的分布筋長度該如何計算呢,是伸到梁 里面跟梁的箍筋平行呢還是到梁邊就截止了?如果是到梁邊截止的話,那分布筋的長度就算一個跨凈長可以 了嗎?如果是伸到梁里面的話,伸入的長度又是多少呢?感覺圖集里都沒有提到的。問題3: 圖1的2號鋼筋的分布筋(這里也不知是不是該稱作分布筋)兩頭是不是應該與1號、5號鋼筋各搭接150mm 呢?問題4: 圖1的2號鋼筋長度是伸至兩頭的梁減保護層往下彎15d嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問題1:第一個圖的3,4號鋼筋是板底筋,2號鋼筋是板面筋,板面筋不應該是兩個方向的嗎?還有一個方向沒標注是不是用結構總說明里的分布筋來代替了?以后沒標注的另一個向鋼筋都可以默認用分布筋來替代嗎?【是的,都是用說明中的分布筋代替的,這樣的板面筋用跨板受力筋繪制,軟件自動計算分布筋的】
問題2:從第二個圖紅線得知支座負筋的分布筋與另一個垂直方向的支座負筋相互搭接150mm,那么問題來了,第一個圖 的1號鋼筋的另一個垂直方向并沒有支座負筋,那這樣的話1號鋼筋的分布筋長度該如何計算呢,是伸到梁里面跟梁的箍筋平行呢還是到梁邊就截止了?如果是到梁邊截止的話,那分布筋的長度就算一個跨凈長可以了嗎?如果是伸到梁里面的話,伸入的長度又是多少呢?感覺圖集里都沒有提到的。【1號筋就沒有分布筋啦,是2號筋和其綁扎相交的】問題3: 圖1的2號鋼筋的分布筋(這里也不知是不是該稱作分布筋)兩頭是不是應該與1號、5號鋼筋各搭接150mm 呢?【是的,是分布筋的,是要和1.5號筋搭接150的】問題4: 圖1的2號鋼筋長度是伸至兩頭的梁減保護層往下彎15d嗎?【是彎折板厚-2*保護層的】2017-06-30 19:47:59
-
你好:問題1,板面筋是應該二個方向,一個方向沒標注是用結構總說明里的分布筋來代替,以后沒標注的另一個向鋼筋都可以默認用分布筋來替代。問題2:1#負筋不用布置分別鋼筋,因為這是附加負筋【板是布置的雙層雙向鋼筋,2#受力鋼筋相當是1#負筋的分布筋】問題3: 1#,5#不需要分布筋,不存在搭接。問題4: 2號鋼筋長度是伸至一端頭的梁減保護層往下彎15d。
2017-06-30 20:07:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看