女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 暗柱與剪力墻

    暗柱寬出剪力墻,這個時候需不需要用剪力墻覆蓋暗柱?柱寬剪力墻
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 最好覆蓋,做完鋼筋導到圖形,把暗柱刪了,剪力墻套項更簡單,暗柱就不用套了,省事!

    2017-07-04 12:34:23 

  • 你好:需要覆蓋,因為上部的板以剪力墻為支座,軟件識別不會出現短筋。

    2017-07-04 12:46:57 

  • 此時,剪力墻按照黃色區域的范圍進行填充布置,紅色的部位可以不繪制剪力墻。(繪制和不繪制,結果是一樣的)!
    將鋼筋導入到圖中中,補畫400*500的矩形部分的柱子,套取矩形柱的定額子目!


    2017-07-04 12:54:08 

  •     突出部分不需要用墻覆蓋,把YBZ5設為端柱即可。

    2017-07-04 14:42:49 