無網名 2017-07-16 21:37:49 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1913查看 2回答
后澆帶鋼筋問題?
還是剛剛后澆帶的鋼筋問題,請問:1、按照你說的TJQJ/BJQJ/TFBJ/BFBJ是加強筋,一般情況下是不需要設置的,對嗎?(按照我的施工經驗,也沒在圖紙上遇到過,就見過正常的筏板主筋貫通設置)2、因為筏板主筋在后澆帶的位置有兩種做法(主筋貫通設置或者100%搭接),這樣的話,應該怎么在后澆帶里面應該怎么設置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、按照你說的TJQJ/BJQJ/TFBJ/BFBJ是加強筋,一般情況下是不需要設置的,對嗎?(按照我的施工經驗,也沒在圖紙上遇到過,就見過正常的筏板主筋貫通設置)【只要圖紙設計沒有是不需要增加的】2、因為筏板主筋在后澆帶的位置有兩種做法(主筋貫通設置或者100%搭接),這樣的話,應該怎么在后澆帶里面應該怎么設置?【沒有設計100%搭接的吧,如果是這樣那就在繪制筏板鋼筋的時候在很簡單的位置斷開】
2017-07-16 21:43:46
-
任何構件都是按設計要求定義布置,那么后澆帶鋼筋與筏板鋼筋它們之間是沒有扣減關系。后澆帶的鋼筋是要澆筑前的筏板鋼筋同時綁扎安裝。
2017-07-16 21:39:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看