小云 2017-07-17 14:15:53 | 江蘇省 安裝 | 928查看 3回答
火災報警接線若干問題
圖例上L1B1是接線箱,D為電源線。按圖,模塊都安裝在L1B1中,那么信號線如何到模塊啊,難道是在接線箱內部就已經接好了?電源線到每個模塊如何接線啊,是每個模塊都拉一根電源線,還是一根電源線進入L1B1后,分配到各個模塊?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:看一下設計說明是不是二總線。進兩根電源線,分配到各個模塊。
2017-07-17 14:36:51
-
模塊都安裝在L1B1中,信號線從設備直接連接到接線箱里的模塊,電源線應該是一根電源線進入L1B1后,分配到各個模塊
2017-07-17 14:40:34
-
電源線是在箱子中,然后分配到模塊中
2017-07-17 14:51:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看