177****7551 2017-07-28 09:59:06 | 河北省 土建 | 1331查看 2回答
老師,你好,請問地下一層剪力墻復制到基礎層比不復制要多20t鋼筋,這是為什么呢?
污水池,周邊都是剪力墻,底板為筏板基礎。豎向構件全部復制到基礎層是為什么呢?剪力墻與筏板基礎的扣減順序是什么呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不復制設置墻為基礎底標高,復制設置為基礎底標高,復制完原位查看底標高是否正確,并查看不復制時是否設置了縱筋錨固。設置縱筋錨固少了搭接。
2017-07-28 19:37:40
-
污水池,周邊都是剪力墻,底板為筏板基礎。
豎向構件全部復制到基礎層是為什么呢?剪力墻與筏板基礎的扣減順序是什么呢?復制后,一般軟件會多計算一層搭接接頭,當剪力墻鋼筋直徑較大,且墻配筋多時,當然就差很多了.2017-07-29 16:50:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看