zhourong840117 2017-07-28 10:45:08 | 河南省 其他專業 | 1906查看 5回答
商務酒店工程造價
本公司最近在鄭州投一個商務酒店的標,計算范圍為1項目招標范圍:其中:門窗工程、消防工程(除消防弱電穿線管敷設)、可視對講安防及電視電話等弱電工程(除弱電配管敷設)、樁基工程、電梯工程、外墻裝飾(注:保溫層以外)、室內精裝修工程(指毛墻毛地的后續裝飾)為建設單位指定分包外,下余圖紙顯示的所有施工項目均為本次招標范圍內的工程;2、投標人本次報價為固定總價,變更簽證不超過總造價的±1.5%的不予調整;超出部分按河南省2016定額及鄭州市2017年第一季度材料及人工信息價做相應調整。
樓層情況為,地下一層,層高7.1米,主樓內筏板1.3米,四周車庫為0.5厚,地上12層,層高5.09米,框剪結構,1~11層在半層高處有一層框梁,半高處框梁同頂層框梁,并在框梁房間四周每隔0.8米預埋100*100鋼板,車庫頂板上部按地防做法上面做路面,屋面部分為上人屋面,部分為種植屋面,安裝內有地暖,安裝到位。鋼筋合到130KG/平方,砼合到0.9方/平方,經過計算單方造價合到3000元/平方,此平方單價是否合理?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
工程幾年施工完成,你是否考慮到幾年內的材料價格的漲幅,工程款支付情況要綜合考慮,就價格來看還是合適的,但是你要考慮幾年的材料漲價,還有營改增后成本的上漲。
2017-07-28 10:51:47
-
材料價格執行鄭州2017年第一季度價格,16定額,固定總價,工期480天,總價不調整,
2017-07-28 10:53:47
-
***商務樓投標編制說明
一、工程概況:
1、項目名稱:*******
2、建設地點:鄭州市金水區花園路東*****
3、項目規模:地下一層、地上十二層,建筑高度59.49米,地下建筑面積1684.42平方米,地上建筑面積9595.07平方米總建筑面積11279.49平方米。
二、編制依據:
1、河南省**設計院有限公司設計的**商務樓施工圖紙。
2、河南**********
3、《河南省房屋建筑與裝飾工程預算定額》-(HA 01-31-2016),《河南省通用安裝工程定額》(HA 02-31-2016)。
4、材料價格招標要求參考《鄭州市2017年一季度》價格計入。
三、本次投標范圍:
1、主體部分:
主體鋼筋砼、二次結構構造柱及砌體墻全部內容及樓層中梁頂標高處預埋件。
2、屋面部分:
屋面工程按圖紙設計說明施工到位,種植屋面施工至種植土回填,不含二次設計的種植部分;屋面排水管按圖紙設計說明做法安裝到位。
3、地下防水部分:
地下室外墻防水按圖紙做法執行12YJ1-12頁地防1施工到位;地下室底板防水按圖紙說明執行12YJ1-12頁地防1施工到位;地下-頂室外廣場道路部分按圖紙做法執行12YJ1-16頁地防A施工到位;地下-頂綠化部分按圖紙做法執行12YJ-17頁地防D施工到位(不含種植部分);消防水池及集水坑按圖紙做法執行12YJ1-19頁池防2施工到位。
4、地下室裝飾部分:
地下車庫地面做至高級耐磨地坪漆以下(不含面層刷高級耐磨地坪漆);地下室所有內墻面部分只做至粉刷層(不含粉刷層以外的面層);地下室機房、消防控制室、配電室等設備房間、地下車庫部分頂棚只做水泥砂漿抹平(不含面層防刮膩子及防霉涂料);地下一層主樓范圍內頂棚按圖紙說明參12YJ1-頂8做至保溫層外抗裂砂漿(不含保溫外刮膩子及防霉涂料)。
5、地上裝飾部分:
地面部分機房、屋頂走道、水泵房、水箱間、水電間按圖做水泥砂漿地面;洗手間和衛生間只做基層(不含地磚面層),其他房間地面均為砼樓板毛面。
所有房間內墻面按圖紙說明做法做至粉刷層(均不含任何面層)。外墻面按圖紙做法只做至保溫層(不含保溫層外裝飾)。
頂棚各層樓梯間、辦公室、機房消防控制室、配電室、水電井只做水泥砂漿抹平(不含刮膩子及乳膠漆面層);有吊頂的房間一層門廳、大堂、各層電梯廳、走道等公共部分、洗手間、衛生間均為砼樓板光面。
防護部分只做護窗欄桿、空調板方鋼欄桿、樓梯間欄桿扶手及12層露臺部分窗護不銹鋼防盜網,其他均不含。
6、安裝部分:
強電部分按圖紙說明安裝到位;弱電部分(電視、電話、網絡、消防、可視對講及安防等)只做預埋;給排水部分衛生間給水安裝到位,排水部分管道安裝到位(不含衛生器具及隔斷);采暖部分按圖紙說明安裝到位;通風排煙部分只做預埋。
2017-07-28 10:55:03
-
本人經過十幾次的工程核算檢查,確認工程量及材料單價、定額子目不錯,可是最后投標發現與標底總造價相差了600萬,對于一個工程總造價3500來萬的工程來說,怎么也不可能相差這么多!直到現在都無法解開其中迷團。求大師們指點。
序號 名稱 金額 增值稅 占造價比例(%) 建筑面積(m2) 單方造價(元/m2) 1 鋼筋砼 21085979.42 2089601.56 62.33 11279.49 1869.41 2 土方 1497959.97 148446.48 4.43 11279.49 132.8 3 砌體 1105705.2 109574.39 3.27 11279.49 98.03 4 屋面及防水 722369.93 71586.21 2.14 11279.49 64.04 5 保溫隔熱 988762.88 97985.51 2.92 11279.49 87.66 6 樓地面工程 551396.41 54642.89 1.63 11279.49 48.88 7 墻柱面 2266312.04 224589.48 6.7 11279.49 200.92 8 天棚及零星 321603.21 31870.59 0.95 11279.49 28.51 9 護窗欄桿 763076.54 75620.2 2.26 11279.49 67.65 10 地暖 938228.64 92977.61 2.77 11279.49 83.18 11 安裝部分 3590166.42 355782.26 10.61 11279.49 318.29 12 合計 33831560.66 3352677.18 11279.49 2999.387 2017-07-28 11:09:01
-
和標底可以對比下!
2017-07-28 15:49:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看