耷拉 2017-08-02 11:38:20 | 廣東省 安裝 | 2342查看 2回答
消防系統防火門穿線問題
框中衛防火門其中一個回路,防火門分機設在途中紅色框和箭頭所指的位置,防火門分機每隔8層在電井設置一個。綠色位置為該防火門,請問該回路2~9層的防火門水平穿線應該是一進一出這樣連貫穿嗎?也就是這一層一段水平的位置的線要*2?謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不是得,一根電源從主機出來到防火門監控模塊,然后他們是垂直串聯的,不用*2~~~歡迎追問~~~如果懂了請采納、請點贊~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-08-02 11:40:41
-
也就是這一層一段水平的位置的線要*2?答:完全正確。有防火分機的樓層,管線不得*2,只能算1根管線。
2017-08-02 12:40:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看