情人節省禮物了。 2017-08-04 10:44:12 | 黑龍江省 安裝算量GQI | 925查看 2回答
消防電
剛您回答的問題,是后面還接很多,我只是說 我現階段只算那一個模塊 管線是那樣算嗎?我是不清楚,S/D是單獨的兩個管線,還是S/D的線穿一根管?還有,防火門監控系統是含在消防報警里面?還是這兩個是單獨的系統,我現在只做消防報警,是不是就不用管防火門監控系統呢?謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果你不按照圖紙走的話,那就單獨走管線吧。按圖紙是各走各的管線。你如果單獨給模塊做的話可以一根管穿2個的線。可以不用考慮防火門監控系統
2017-08-04 10:49:42
-
1、S/D是自動報警系統里的報警信號線(S)+24V電源線(D),是可以穿一根管的。2、防火門監控系統是一個獨立的監控主機,是獨立的系統。應分開算量。
2017-08-04 11:10:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看