情人節省禮物了。 2017-08-04 11:49:41 | 黑龍江省 安裝算量GQI | 1350查看 3回答
消防電算量問題
截圖中,連接模塊的管線看系統圖是S,可平面圖線的標注是S1,還有手報、感煙,線又什么都沒標注,怎么區分S和S1呢?我真蒙了,誰能說詳細點呢?或是我加您QQ?謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納S1如果沒有特殊說明的話, 這個粉紅色的線都是按S算就可以的,我們都是這樣算的。
2017-08-04 11:53:28
-
根據你提供的圖紙理解為:S是報警主線電井里面用的NH-RVS-2*2.5,S1報警支線用的平面圖紙顯示的NH-RVS-2*1.5線性。簡單點說就是電井里S主線粗些,平面布線用的細線。
2017-08-05 10:48:44
-
1:平層2*1.5. 2:豎向電纜井,水平橋架2*2.5(從模塊箱至消防主機部分)
2018-08-23 17:28:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看