  • 關于管道與閥門保溫的問題

    老師您好!想請教一下,當管道與該管道上的閥件都有保溫要求時,管道與閥門分別套保溫項,定額中一個按m3、一個按個套項。但是實際上管道的計算不扣除閥門,這樣一來,保溫有部分重復記取,審計過程中應不應該扣除?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好,保溫不應扣除的。定額編制的時候是按綜合考慮,如果重復的話定額也不會這樣編制了。所以你不用考慮這個問題的。這么多專家不會編制定額不會出現這種低級錯誤的,按定額走就可以了。

    ~~~歡迎追問~~~
    如果懂了請采納、請點贊~~
    您的采納就是我們的動力~~
    希望我的回答對您有所幫助~~

    2017-08-08 10:09:02 

  • 你好:看計算規則計算,應該都計算。

    2017-08-08 14:58:25 

  • 保溫有部分重復記取,審計過程中應不應該扣除?
    答:一般人都不單獨計算閥門保溫(就是你說的管道計量沒有扣除閥門的長度,再說也沒有多少的量),但如果他既然單獨計算了閥門保溫,就要扣除相應長度的管道保溫量。

    2017-08-09 05:39:31 