  • 內墻腳手架起點高度怎么計算,請大神級別的給講解一下,說一下理由,謝謝

    地下沒有墻,-0.3處有梁,所以砌體墻都是從-0.3開始起的,請問我的內墻砌筑腳手架計算高度是從-0.3起還是室內地坪?理論上是應該在砌墻的起點開始的,但是說明里是這樣說的:內墻按砌體凈長乘以高度以平方米計算,高度從室內地面或樓面至板下或梁下,同一面墻高度變化是,按平均高度,請大神級別的給講解一下,說一下理由,謝謝
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你好,內墻砌筑高度是指墻的實際砌筑高度,你從-0.3米計算高度是正確的,解釋說的室內地面和樓面是指結構標高,因為是先砌墻,后做地面的裝修,對你有幫助請采納,

    2017-08-11 00:42:18 

  • 正確,砌墻完成了才能回填

    2021-05-19 05:03:22 