用心回我,送你贊贊 2017-08-09 17:10:02 | 廣東省 安裝 | 1567查看 2回答
潛水泵
老師你好,這是地下室圖平面圖,地下室層高為5.8m,我這個潛水泵控制箱箱底標高離地1.4m,請問這個水泵是放在地下室平面的嗎?控制箱與水泵以電纜連接,配電箱到控制箱這段的電纜是穿過鍍鋅鋼管,但圖中沒有給出控制箱到水泵這段電纜是否要穿鍍鋅鋼管(以老師多年經驗)?算量中我要給控制箱到水泵這段穿鍍鋅鋼管嗎??
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
潛水泵 是放到水底的,這個潛水泵控制箱箱底標高離地1.4m, 這個水泵是放在地下室平面 集水坑中的,要低于 地下室的 地面哦。控制箱與水泵以電纜連接,配電箱到控制箱這段的電纜 不是穿過鍍鋅鋼管,一般情況 控制箱到水泵這段電纜是不要穿鍍鋅鋼管,使用防水軟電纜 連接的, 算量中 也不要給控制箱到水泵這段穿鍍鋅鋼管的。
2017-08-09 17:17:10
-
算量中我要給控制箱到水泵這段穿鍍鋅鋼管嗎?答:一般設計會給出剖面圖,如果沒有,鍍鋅鋼管從控制箱算至污水坑邊;軟防水電纜(從控制箱內算至污水坑底)按隨污水泵帶來(只計算防水電纜安裝費,不計算防水電纜的材料費),污水坑坑深2-3米。
2017-08-09 17:49:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看