福 2017-08-15 11:11:00 | 廣東省 安裝 | 1967查看 1回答
變壓器和高壓柜電力電纜進出口防火封堵工程量核算咨詢
老師,你好。10kV電力電纜在進入變壓器和高壓柜接線后,需要在電纜進出口做防火封堵,防火材料采用防火隔板加防火泥。請問這個工程量是只考慮隔板安裝,還是要再增加盤柜下防火封堵的工程量?謝謝。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納10kV電力電纜在進入變壓器和高壓柜接線后,需要在電纜進出口做防火封堵,防火材料采用防火隔板加防火泥。請問這個工程量是只考慮隔板安裝,還是要再增加盤柜下防火封堵的工程量?答:防火隔板與防火封堵都要計算。
2017-08-15 17:13:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看