BUER 2017-08-25 08:43:56 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 436查看 1回答
剪力墻、暗柱
之前老師說 剪力墻不覆蓋暗柱板鋼筋計算時會出現短筋,我不明白的是,板的支座是梁,為什么剪力墻覆不覆蓋暗柱會影響板的鋼筋計算呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:因為軟硷梁″不能以暗柱為支?,所以軟件里暗柱?nèi)必須畫上剪力墻,這樣軟件才能準確計算板里的鋼筋
如果墻不覆蓋暗柱,在計算板的鋼筋的時候會有問題,因為軟夹板不能認暗柱為支座,如果不把墻整個覆蓋板,板上鋼筋計算的時候會由于找不到支座,計算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,那么計算就會產生短鋼筋。
對于暗柱在剪力墻端頭位置,則繪制到暗柱內邊線與滿畫,對于鋼筋計算是一樣的。但對于暗柱在剪力墻轉角位置,則滿畫計算正確,按照外側連續通過,內側伸至對邊彎折15d,若只繪制到暗柱內邊線,則計算按照伸至對邊彎折10d計算。