13854809923 2017-08-28 10:24:37 | 山東省 市政 | 6882查看 4回答
檢查井需要套腳手架嗎
檢查井需要套腳手架嗎?高度大于多少需要記???謝謝。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
檢查井?
您是說室外的檢查井?
超過1.2米就可以計算腳手架的
可是,很多時候,檢查井一般是沒有腳手架的
您檢查井挖坑的時候,預留出腳手架搭拆的寬度了嗎
2017-08-28 10:26:55
-
不計算腳手架
2017-08-28 10:29:16
-
套取市政定額中的井子腳手架定額,具體深度看實際井子深度套取
2017-08-29 09:17:12
-
湖北省市政定額: 第五章第十一條說明:井深大于1.5m的井不包括井字架的搭拆費用,井字架的搭拆執行第十一冊《措施項目》相應項目。
2022-07-14 09:42:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看