134****1869 2017-09-01 17:18:26 | 河南省 安裝 | 889查看 2回答
支吊架
安裝工程中的管道支吊架啥時候用?是只金屬管道用嗎?
補充問題: 排水管穿樓板時需要套管嗎?給水管道穿樓板時需要阻水圈嗎?同氣立管穿樓板時需要阻火圈、阻水圈、套管嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
安裝工程中的管道支吊架 所有 需要 做支吊架 固定的管道 都要用的,不僅是 金屬管道要用。
2017-09-01 17:32:08
-
一、安裝工程中的管道支吊架啥時候用?答:管道距墻、頂板10公分以內的采用管卡固定管道,距離超過10 公分的,采用支吊架固定管道。管卡、支架、吊架,見下面截圖。二、是只金屬管道用嗎?答:適用于所有管道。
2017-09-01 17:40:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看