匿名用戶 2017-09-02 08:19:18 | 江蘇省 土建 | 866查看 2回答
板底筋布置問題
為什么在布置底筋的時候,柱那塊有兩根小底筋,我用的是單板雙向布置,這兩根小底筋是怎么來的
補充問題:這和計算設置的規則相違背了
補充問題:底筋不應該是從支座邊開始計算的嗎,這兩根的話是從支座中心線處開始計算的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:你的梁沒有畫到柱子的端部,或者梁相交。軟件里柱子不是板的支座,所以在柱子里算了板底筋
2017-09-02 08:37:30
-
梁要封閉
2017-09-02 09:13:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看