12****@qq.com 2017-09-07 17:12:20 | 廣東省 土建 | 1866查看 2回答
剪力墻水平鋼筋錨固
我把剪力墻畫到端柱內側,是10d,畫到端柱軸線處一邊端柱是10d,另一邊則只伸到端柱中間,并沒有伸到端柱對邊,這是為什么呢,也不是Lae的長度。
補充問題:我并沒有設置彎折長度都是默認的,而且為什么另一邊的柱子并沒有錨固,也沒有伸到柱對邊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
鋼筋圖集是要求伸到柱或暗柱對邊,并加10d彎折錨固,只要剪力墻布置有與柱或暗柱接觸就是這樣計算。如果你不計算,只能將剪力墻與柱或暗柱留一兩毫米的誤差,但這不符合鋼筋圖集要求的哦。計算的結果與你布置有關系,軟件的計算就是按圖集規則計算的。
2017-09-07 17:15:52
-
你好:軟件里計算式中看到的是設定的彎折長度
2017-09-07 17:17:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看