王溫暖?? 2017-09-10 16:06:38 | 廣東省 土建 | 330查看 3回答
兩個條件是一個問題嗎?
請問7.1和7.2,里面設得拉筋有區別嗎?是兩種類型嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
7.1是告訴你墻設置拉筋的范圍
7.2是告訴你墻與梁‘板的拉結。
是兩個問題!’
2017-09-10 16:15:09
-
不一樣7.1前面是砌體加筋,它的伸入墻的長度就是1/5,且不小于1000;而設離列度7、8、9度時按全度全長布置,6度時按對樓梯間和人流通道按全長布置。7.2是墻頂與梁或板接觸位置布置拉筋,目前軟件還無法通過設置或智能定義,也不方便定義,就而言就是用圈梁或壓頂代替,拉筋在屬性的其它鋼筋中編輯,布置在墻的長度達到的5.0米以上的部位,框架梁與圈梁、壓頂是可以重疊布置。
2017-09-10 16:15:55
-
不一樣的一個是砌體通長筋一個是砌體加筋
2017-09-10 16:37:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看