  • 消防噴淋管道管件問題

    消防噴淋管道計算管件時,何時采用卡箍連接,何時采用機械連接
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 一般主管道上分支不超過DN80的可以采用機械連接,超過DN80的需要使用三通及卡箍連接。
    例如DN100或DN150的管道上有一個DN65的支管,這個就可以使用機械連接。如果DN150的管道上有DN100的分支,這個就需要使用三通及卡箍連接了。

    2017-09-15 20:38:09 

  • 消防管道直徑小于DN100時常用絲接,消防管道直徑等于和大于DN100時常用溝槽連接。

    2017-09-15 22:59:26 