向日葵花子 2017-09-19 07:41:12 | 山東省 土建 | 1248查看 3回答
這是用現澆板設?里面的洞口旁邊的鋼筋在板洞可以設,但是35d該如何設置,就算是手算的話,洞口加強筋的
這是用現澆板設?里面的洞口旁邊的鋼筋在板洞可以設,但是35d該如何設置,就算是手算的話,洞口加強筋的長度該如何算?各位大神求解答
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這塊長度=700+35d*2,直接計算出來用單構件計算也可以的,知道了鋼筋的直徑,就可以計算搭接長度
2017-09-19 07:52:26
-
洞口加筋只能在“單構件輸入”里面進行計算;洞口加強筋的長度=洞口寬度700mm+保護層+35d*2
2017-09-19 07:55:30
-
定義板洞,在板洞加筋中分別輸入長向鋼筋,短向鋼筋,軟件可以自動按規則計算鋼筋長度。
2017-09-19 08:01:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看