啦啦咖咖 2017-09-20 08:51:30 | 廣東省 土建 | 985查看 1回答
板受力筋
各位老師,請教下問題:
圖一中,藍色部分為x向面筋的布置范圍,懸挑板和樓板我用多板布置面筋布置的;圖二為X向面筋的鋼筋三維圖,面筋信息為C8-150,懸挑板的寬度為300問題:為什么我布置面筋的時候,X向面筋的布置范圍有包括懸挑板,可是看鋼筋三維的時候,懸挑板部分沒有面筋顯示,我也查看了編輯鋼筋,也沒有計算懸挑板部分的面筋?請各位老師,解答下我的疑惑,謝謝?。。?/div>
補充問題:你好。我是懸挑板和樓面板一起布置的,采用多板布置X、Y向面筋,可是在懸挑板部分,軟件只計算Y向面筋,X向面筋未計算,請問是為什么會出現這種情況?全部回答 (1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:你用面筋布置的,軟件里面筋下邊不會計算分布筋的??梢杂每绨迨芰顏矶x,兩端挑出的長度輸入0,這樣布置后在懸挑處就會計算分布筋了。試試就知道了
2017-09-20 09:04:01
點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多 -