Sean 2017-09-26 16:24:00 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 10611查看 2回答
砌體墻轉角處拉結鋼筋設置問題
如果圖紙要求砌體墻轉角處和縱橫墻連接處需要設置拉結筋,拉結筋長度不小于700mm. 那么,問題1:當轉角處墻體長度小于700時且連續陰陽角拐角墻,拉結筋的鋼筋長度是否需要人為改變?是否在陰陽角處連續設置拉結筋?問題2:砌體墻轉角處有構造柱時,是否依舊設置拉結筋而不考慮構造柱的存在?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
第一題,1、拉結筋長度需要改變彎鉤,這個700mm就是混凝土中的錨固長度,如果太短效果不好。2、需要在陰陽角處連續設置拉結筋。第二題,構造柱與墻體需要設置拉結筋,不只是在轉角處,在平面直墻內的構造柱也需要布置拉結筋。
2017-09-26 16:31:18
-
第一題,1、拉結筋長度需要改變彎鉤,這個700mm就是混凝土中的錨固長度,如果太短效果不好。2、需要在陰陽角處連續設置拉結筋。第二題,構造柱與墻體需要設置拉結筋,不只是在轉角處,在平面直墻內的構造柱也需要布置拉結筋。
2017-09-28 15:53:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看