請問梁的箍筋怎么設置成13肢箍,鋼筋軟件只能設置成10肢箍以內的
請問梁的箍筋怎么設置成13肢箍,鋼筋軟件只能設置成10肢箍以內的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:定義時按2肢考慮,內箍在其它箍筋里輸入就可以了,注意在其它箍筋里輸入的尺寸都是要按扣減了保護層后的實際尺寸輸入
2017-09-26 20:57:53
-
目前軟件對梁和柱它的箍筋肢數超出10肢以上時,就無法輸入了,建議你的2肢箍定義,然后內箍筋就根據設計要求在屬性的其它箍筋中編輯。
2017-09-26 20:58:41