薛 2017-10-06 07:39:28 | 江蘇省 土建 | 1356查看 3回答
如何將廣聯達中計算生成的構造柱鋼筋長度,軟件自動減少10CM
本樓層高度為3M.梁高為0.5M,梁頂標高即為樓層標高。在計算設置中將構造柱設置成上下筋均為植筋。此框架梁正下方有一構造柱,軟件計算結果為2.5M(3-0.5=2.5).但是實際操作中,2.5M太長,為方便操作。此構造柱鋼筋下料長度應該減去10CM。(本工地是這樣要求的).請問如何讓軟件自動減去這10CM?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:軟件里不能按你的要求來設置,只能在匯總計算后的編輯鋼筋里去扣減100,否則構造柱上下不與梁接觸不能算到植筋的接頭。
2017-10-06 07:44:09
-
你好:軟件是按照計算規則計算,實際施工時候按照軟件計算長度減去100mm長度。
2017-10-06 08:20:29
-
謝謝
2017-10-06 12:28:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看