哈哈讓任何人 2017-10-09 02:01:00 | 四川省 土建 | 2132查看 2回答
關于溫度筋
已知道1底筋雙向,2面筋為附加筋與分布筋。3溫度筋要求A6-200 雙層雙向問題:1 發的三維建模圖 這種情況加溫度筋?圖12 溫度筋的操作 方式,選擇所有板一起布置? 如圖2。
補充問題:這個圖就是布置好后的溫度筋,我全部板一起布置的,怎么畫了是全長???
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:溫度鋼筋應是面筋雙向。多板布置溫度筋是通長的,會按定尺設置計算搭接頭的。
2017-10-09 06:17:17
-
溫度筋是板面沒有鋼筋時才布置的,支座有負筋,溫度筋是在板面與支座負筋搭接的,不是貫通的,需要單板布置,溫度筋是不可能貫通設置的,所以畫圖方式不對的,
2017-10-09 06:46:39