  • 鋼筋抽樣中,梁腰筋設置

    圖紙說明中:梁高>450的梁除注明者之外,需加》2b14腰筋。
    有些梁集中標注中已經(jīng)設置了G或N鋼筋,還用加腰筋么?另這個腰筋應該加在標注的哪?
    集中標注

    補充問題:這個腰筋設置的時候是設成構造筋么?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    除注明外加設2B14腰筋,所以集中標注已經(jīng)設置的就不用加了,集中標注沒有設置的,如果全跨超過450就設在側面通長筋位置,只有某一跨超過,就設在這一跨原位標注的側面原位標注筋位置

    2017-10-10 10:16:57 

  • 你好:圖中沒有標注N的側面筋都是按G考慮的
    輸入側面筋時前邊加上N或者G   如4N14     2G12
    構造筋