上校軍官 2017-10-10 22:45:46 | 廣東省 安裝 | 1278查看 3回答
關于弱電垂直段穿管還是橋架的問題
在電井里面的,紅色這段算橋架還是管?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在電井里面的,紅色這段算橋架還是管?答:截圖中說得這么清晰,還問別人。你手畫的線條是從4層電氣井里面的配線架到2層的住戶的管線。至住戶的電話線HSYV 4*0.5 穿阻燃塑料管暗敷。1~5根穿PC20 ,6~9根穿PC25.配線架到2層共有6(5+1)根電話線,需要暗敷設PC25的塑料管。工程量(管線長度)要到平面圖上去尺量。
2017-10-11 06:43:02
-
查看系統(tǒng)圖說明可知,從電井橋架分支到各樓層的是埋管PC20內穿1--5根電話線,埋管PC25內穿6--9根電話線.
2017-10-10 23:26:18
-
至住戶的電話線HSYV 4*0.5 穿阻燃塑料管暗敷。1~5根穿PC20 ,6~9根穿PC25.配線架到2層共有6(5+1)根電話線,需要暗敷設PC25的塑料管。
2017-10-11 08:05:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看