  • 給排水套管

    圖一需不需要設置穿樓板套管;主要不知道進水管穿墻設置防水套管后,管依然在埋地里,這時立管進入建筑物需不需要設置穿樓板套管?
    圖二需不需要設置穿防水鋼套管,主要不知道這個自動排氣閥穿不穿樓板?
    立管鋼套管
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這就要看設計要求,管是埋地一般是不需要的套管,墻、梁或樓層就需要有套管了。

    2017-10-12 21:44:22 

  • 需要看設計說明,在墻、梁中應有預埋處標注,一般情況在防水處的樓板就需要有套管了。

    2017-10-12 22:26:22 

  • 一、圖一需不需要設置穿樓板套管;主要不知道進水管穿墻設置防水套管后,管依然在埋地里,這時立管進入建筑物需不需要設置穿樓板套管?
    答:進水管進外墻位置時,有墻就需要套管。沒墻就不需要套管
    圖二需不需要設置穿防水鋼套管,主要不知道這個自動排氣閥穿不穿樓板?
    答:不需要。自動排氣閥不會穿樓板(不需要穿樓板)。

    2017-10-13 05:38:54 

  • 需要看設計說明,在墻、梁中應有預埋處標注,一般情況在防水處的樓板就需要有套管了。

    2017-10-13 08:07:45 