Ez****@163.com 2017-10-15 23:48:35 | 山東省 土建 | 812查看 1回答
請教下
1:人防圖紙總說明里,這個節點意思是拐角處用4根16鋼筋代替墻體原來設計鋼筋?然后在墻中間位置增加4根鋼筋,但是下面的一小段文字又說以人防結構詳圖為準,人防墻體(臨空墻 內墻 隔墻等)只有剖圖,只是說明配筋,沒有其他信息,是否拐角處,按這個節點設置?2:要是按節點設置,用暗柱畫,那剪力墻豎向鋼筋從畫的暗柱邊多少開始布置?(起始距離多少?)3人防口部墻體節點圖有詳圖配筋,(口部節點說明里,未注明的鋼筋按墻厚C12-150或者C14 -200布置)這個L門框墻圈起來的拐角處是4根12鋼筋,L型門框墻拐角處是否也要按這個總說明施工,拐角鋼筋進行鋼筋替換呢?然后墻厚中間位置在額外布置4根鋼筋?(總說明下面一行小字說的,以人防詳圖為準),到底該怎么辦呢?4: 還是這個說明僅針對 臨空墻 內墻 隔墻這樣的墻體,不是針對口部節點這樣的門框墻的?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:人防圖紙總說明里,這個節點意思是拐角處用4根16鋼筋代替墻體原來設計鋼筋?然后在墻中間位置增加4根鋼筋,但是下面的一小段文字又說以人防結構詳圖為準,人防墻體(臨空墻 內墻 隔墻等)只有剖圖,只是說明配筋,沒有其他信息,是否拐角處,按這個節點設置?
答:人防拐角有詳圖的按詳圖,沒有詳圖的按總說明。剖圖說了配筋了就不需要也就是詳圖了。2:要是按節點設置,用暗柱畫,那剪力墻豎向鋼筋從畫的暗柱邊多少開始布置?(起始距離多少?)答:圖集為一個S間距。3人防口部墻體節點圖有詳圖配筋,(口部節點說明里,未注明的鋼筋按墻厚C12-150或者C14 -200布置)這個L門框墻圈起來的拐角處是4根12鋼筋,L型門框墻拐角處是否也要按這個總說明施工,拐角鋼筋進行鋼筋替換呢?然后墻厚中間位置在額外布置4根鋼筋?(總說明下面一行小字說的,以人防詳圖為準),到底該怎么辦呢?答:不按總說明施工,按詳圖施工。4: 還是這個說明僅針對 臨空墻 內墻 隔墻這樣的墻體,不是針對口部節點這樣的門框墻的?答:以詳圖為準。2017-10-16 09:19:25