CSH 2017-10-24 11:00:06 | 廣東省 土建 | 1033查看 1回答
關于廣聯達鋼筋算量軟件柱頂節點外側縱筋與內側縱筋錨固錯誤的問題
如下圖所示,下圖該柱為角柱,按平法節點外側縱筋應從梁底起算錨入梁內1.5la(e),內側縱筋伸至柱頂彎折12d,但軟件卻將該角柱的內側縱筋當成外側縱筋了(從梁底起算錨入梁內1.5la(e)),請問老師該如何解決這個問題。
補充問題:工程設置沒問題,已識別為角柱,但就是這樣,角柱內側縱筋與外側縱筋相反。。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
檢查一下工程設置中你的設置情況。
2017-10-24 11:01:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看