CSH 2017-10-24 16:57:10 | 廣東省 土建 | 1522查看 3回答
關于廣聯達鋼筋柱變截面疑問
該圖為首層框柱KZ18,首層尺寸為600*700,二層為600*600,柱頂梁高800,按平法變截面節點(圖的下方四根鋼筋)應錨入梁內或板內La(e),平法節點按^/hb<=1/6,但廣聯達鋼筋算量軟件只有圖的下方兩根角筋有錨入而且錨入方向錯誤(應往圖的上方錨),另外兩根彎折12d,請問老師們這種情況該如何處理。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
當柱鋼筋的錨固是小于梁高時,就是沒有彎折錨固,你這有彎折錨固的鋼筋,它是處在板的部位。從你的圖片上看為啥兩側的中部沒有縱筋,就不知道是啥問題。
2017-10-24 16:59:14
-
中部有縱筋,截圖沒有放大,看不清而已
2017-10-24 17:02:05
-
答:角筋向內板彎折,中部鋼筋向梁方向(外彎),與舊版一樣,沒有改變,12*d的方向錯誤。長度正確,不要理會它。鋼筋三維,廣聯達還存在不足之處。
2017-10-24 17:25:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看